Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
11-25-2021, 08:41 PM
(This post was last modified: 11-25-2021, 08:43 PM by 1van.)
Imam problem sa instalacijom u stanu, dobar deo uticnica i lustera "ne radi". Proverio sam osigurace (zapravo samo glavne u podrumu zgrade, jer jer izgleda moja tabla zazidana - ne pitajte), izletela je bila sklopka.
Uglavnom premerio sam napone u uticnicama koje ne rade i izmedju nule i faze je svuda oko 130V.
Na svim osim na jednoj je napon izmedju zemlje i 0 par volti a izmedju 0 i faze oko 130V.
Na toj jednoj imam napon od oko 20V izmedju 0 i faze.
Da li mozda imate savet kako mogu da utvrdim gde je problem? Inace uticnice su svuda drugacije postavljene tako da bas nisam ni siguran za poziciju 0/faze na svakoj.
Svaki savet je dobrodosao Hvala!
P.S. Majstor koji je svratio da brzinski utvrdi sta se desilo, utvrdio je da sam negde zakucao ekser u kabl (tj da je problem u stanu). Ali to se nije desilo, nisam kacio nista novo
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
11-25-2021, 09:17 PM
(This post was last modified: 11-25-2021, 09:19 PM by 1van.)
Da dodam info (hvala Miki za savet), kad ukljucim grejalicu (naravno ne radi) na jednu od 7 problematicnih uticnica, koja ima slican napon kao ostale, svuda dobijem izmedju 0 i faze 0V, a izmedju zemlje i 0/faze oko 10V.
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
Update:
- U zavisnosti gde postavim grejalicu menjaju se i pomenute vrednosti gore (uradicu detaljna merenja sutra).
- Jedan luster takodje ne radi, stavim glinericu na metalni deo kad je prekidac ON, glinerica svetli jako. Stavim glinericu kad je prekidan OFF, glinerica svetli slabo.
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 3.218
Threads: 73
Joined: May 2015
Reputation:
1.619
11-25-2021, 11:03 PM
(This post was last modified: 11-25-2021, 11:06 PM by branko tod.)
Prvo hitno izmeri napone na onim utikacima koji rade. Ako su cudni
mozda ti je nula riknula.
Koliko shvatam glavne osigurace nisi zazidao. Obori sva tri osiguraca,
povadi i pogasi sve potrosace po kuci i meri prvo napon pa ako ga
nigde nema, onda otpornost izmedju svih faza , pa onda faze prema
nuli i prema uzmljenju. Nadji neki duzi komad zice pa meri otpornost
izmedju faza na tabli i utikaca. Odradi to i sa nulama i sa uzemljem.
Jeste zametno, ali bi to bio dobar pokazatelj. Normalno, tamo gde ne
treba da bude veze maksimalni omski opseg, a gde treba minimalni.
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
Sve je "normalno" na utikacima koji rade. I sporet takodje radi (sve ringle i rerna gore/dole).
Odradicu proveru sa gasenjem glavnih osiguraca koje imam u podrumu zgrade, i ostalih merenja po stanu.
Nisam bas razumeo ovo sa "otpornost" izmedju faza? Gde tacno to da merim? I jos dodatno nemam tablu u stanu, tj mislim da je negde u zidu u drugoj sobi, ispratio sam "dolazne" kablove (3 debela, jedan malo deblji od ostalih) kad sam rasturio zid u hodniku...
Hvala puno!
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 3.218
Threads: 73
Joined: May 2015
Reputation:
1.619
Kada kazes da je sve normalno na utikacima koji rade , da li to znaci
da su naponi na njima 220V, +- neki volt?
Na glavnim osiguracima na jednoj strani dolaze tri faze , a na drugoj
strani odlaze prema tvojim potrosacima. Kada iskljucis te osigurace
onda meri na onoj strani koja ide ka stanu, a na kojoj kada ih iskljucis
nema napona. Mala je verovatnoca da postoji neka veza izmedju tih
zica, ali kada vec radis meri. Zapisi dobijene rezultate, pa da vidimo da
mi postoji neki ekser koji pravi probleme, sto mislim da nije tacno.
Siguran sam da te ceka rudarenje po zidovima dok ne pronadjes tablu
sa osiguracima ...
Pre mnogo godina se secam slucaja da je zenu peckala struja kada je
brisala prasinu sa slike. I stvarno ekser je bio zakucan u kabl, koji je isao
dijagonalno preko zida.
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
- Da, kada kazem normalno mislim 220V izmedju faze i 0. I nema napona izmedju 0 i GND.
- Razumeo sam ovo za merenje izmedju faza, provericu.
- Sto se tice eksera, proverio sam ih sve po zidovima, nijedan nema nikakav napon. I stize mi danas ono malo cudo za trazenje kablova u zidu pa cu jos dodatno da proverim (a da nadam se i da pronadjem tablu u zidu).
- Izgleda kao da su 7 uticnica (usput, rasporedjene na istoj visini po sobama - ima i drugih na drugim pozicijama koje rade) + jedan luster svi zajedno prikaceni na jedan vod negde u zidu. Dodatno, na par ovih uticnica u trenutku havarije bilo je vise potrosaca (grejalica, vec masina, ...).
Hvala!
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 692
Threads: 8
Joined: Mar 2013
Reputation:
234
Branko ti je lepo napisao da, najverovatnije, imaš negde nulu u prekidu.
Make no mistake between my personality and my attitude.
My personality is who I am.
My attitude depends on who you are.
塞爾維亞文
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
11-26-2021, 08:23 AM
(This post was last modified: 11-26-2021, 08:25 AM by 1van.)
Branko je napisao: "Prvo hitno izmeri napone na onim utikacima koji rade. Ako su cudni mozda ti je nula riknula.". Izmerio sam napone i oni su po PS (tj nisu cudni ).
@ZASto, da li mislis da je je u prekidu samo na tom vodu (sa 7 uticnica) gde imam problem u stanu? I da li je na "cvoristu" ili moze da bude bilo gde?
Hvala.
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 3.218
Threads: 73
Joined: May 2015
Reputation:
1.619
Ivane, kada kvar gledamo ovako na daljinu uz pomoc bacanja pasulja i supljih kostiju,
svakakve pretpostavke se javljaju. Prilicno cesto se desava problem sa nulom, narocito
kod starijih instalacija, i to je zao kvar jer uvek ubija skupe uredjaje. Ako su naponi na
onim utikacima koji rade 220V i kada ukljucis velike potrosace kao sporet ili bojler, onda
je nula dobra. Uostalom, crkao bi ti dosada frizider ili racunar.
Prema tome, komad zice ili produzni gajtan u neispravni utikac, i meri otpornost prema
fazama i nuli, normalno sa iskljucenim osiguracima. Mora da postoji veza nule u utikacu
i na tabli, a trebalo bi i faza da ima vezu. Verovatno nece imati.
Posts: 8.737
Threads: 138
Joined: Apr 2013
Reputation:
3.629
Bilo bi dobro da ovih zadnjih X postova oko problema sa instalacijom premestimo u novu temu ...
Posts: 3.218
Threads: 73
Joined: May 2015
Reputation:
1.619
Posts: 9.908
Threads: 135
Joined: Jan 2013
Reputation:
675
digitalni unimeri hoće da mere svašta,indukovane struje od paralelnih provodnika i slično. probaj da meriš napon dok je uključena recimo neka sijalica od 20 30 40W. tad možeš da izmeriš i struju,tako ćeš znati o kakvom se očitavanju radi.
Bože,daj svakome pameti - ni mene ne zaboravi...
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
Iskljucio sam sve osigurace i izmerio otpor izmedju ispravne i neispravne uticnice. Faza ima vezu, Nula nema.
Hvala svima na savetima, odradicu i druga meranja asap.
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 3.218
Threads: 73
Joined: May 2015
Reputation:
1.619
Sada nastupa iskopavanje table i raznih razvodnih kutija ...
Posts: 416
Threads: 10
Joined: Mar 2017
Reputation:
199
Jel kuća ili stan?
Ako je stan, zovi Stambeno. Sve u zidu je njihova nadležnost.
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
- Pregledao sam sve razvodne kutije, i nasao jednu od koje izgleda ide vecina uticnica koje ne rade.
- Ispratio sam dalje kablove, malo razvaljuci, malo uz detektor do jednog dela zida koji je kada kucnem supalj Ali je problem sto je malo vise supalj, i sto detektor detektuje sve osim struje...
- Dalje uporedjivanjem gde sam nasao ostale kablove zakljucio sam da je tabla (ako postoji) izgeda dublje u tom pregradnom zidu.
P.S. Zanimljivo, koristeci "Bosch Cable Finder Truvo" nasao sam pravougano parce (50x40x) zida (koji je pravljen od bloka) na koji nonstop detektuje struju. Taj deo nije tamo gde mislim da je tabla ali je u stoj visini, metar dalje, i nakon jos metar je razvodna kutija sa 3 faze i 0 (sa 220V).
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 952
Threads: 111
Joined: Apr 2014
Reputation:
882
U pregradnom zidu nema nista, srecom nisam veliku rupu napravio (ubacio sam kamericu)
Vracam se jedinoj razvodnoj kutiji koja ima sve tri faze i 220V (usput ovo gore cudno parce zida sa strujom je izgleda jer tuda dolaze i vracaju se kablovi...).
Plan mi je da prvo odkacinjem jednu po jednu fazu i da utvrdim da li neka od njih gasi uticinice koje ne rade. Ako nadjem fazu koja mi treba, pretpostavljam da i nula krece odatle Sledeca ideja mi je da (prvo ugasim struju) od tih nula (mnozina), merim otpor ka uticnicima i tako probam da nacrtam semu i utvrdim gde je kvar preciznije.
Molim vas recite mi da li ovo smisla? Hvala.
“If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” - Dalai Lama XIV
Posts: 3.218
Threads: 73
Joined: May 2015
Reputation:
1.619
11-26-2021, 08:46 PM
(This post was last modified: 11-26-2021, 08:47 PM by branko tod.)
Ako ces posteno, nema nikakvog smisla zazidati tablu sa osiguracima.
Prvo, radi po danu da mozes da iskljucis osigurace, i cuvaj se struje!
Predpostavljam da ti je problem u toj sakrivenoj tabli jer se tu sabiraju
nule u vod prema glavnim osiguracima. Koliko zicanula ide od glavnih
osiguraca prema ostalom delu objekta?
Posts: 692
Threads: 8
Joined: Mar 2013
Reputation:
234
Zašto bi otkačinjao faze kada si već konstatovao da ti je nula u prekidu?
Ako je instalacija rađena kako bi trebalo, nulti provodnik je PLAVE boje.
Pozabavi se tom nulom koja je negde prekinuta.
Make no mistake between my personality and my attitude.
My personality is who I am.
My attitude depends on who you are.
塞爾維亞文
|