(07-17-2016, 01:03 PM)TDA Wrote: Između faze i nule merim tačno 230VAC. Kada se uključi rerna napon padne za 4-5VAC.
Između nule i faze nemam napona u oba slučaja.
Između faze i uzemljenja merin 230VAC u oba slučaja.
Gemlini!!!!
Ako imaš sistem uzemljenja po TN-C ili TN-C-S onda i ne možeš izmeriti razliku potencijala
izmedju nule i zaštitnog vodiča, kao kod TT mreža izmedju nule i lokalnog uzemlnjenja koje se i danas koriste u individualnim domaćinstvima.
Zaštitni vodič kod TN-C i TN-C-S nije isto što i vod uzemljenja kod TT mreža !!!
Obratiti pažnju da kod TN-C i TN-C-S mreža izmedju PEN provodnika i lokalne zemlje/uzemljenja ili kako već
- može doći do značajne razlike potencijala !
Pročitati osnovno na : https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D0%B8...1%9A%D0%B0
a za više proguglati.
Pozz