Nesto oko hladjenja... - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Tutorijali & teorija - Tutorials & theory (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Tutorijali - Tutorials (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=27) +--- Thread: Nesto oko hladjenja... (/showthread.php?tid=318) |
RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 (04-11-2013, 10:42 PM)Macola Wrote: <p>Zamolio bih nekog ko ima vise vremena od mene, a dobru volju, da ovaj moj decji crtezic napravi ozbiljnije, kao korisno edukativno sredstvo.</p> bakarna plocica (cist bakar, za primer) 40x60mm 5mm debljine na njoj su 4 bakarne plocice 12x5mm 1mm debljine (kao deo samog bakra, znaci izmedju njih i samog hladnjaka je termalni otpor nula, tj samo thermal conductivity samog bakra) na povrsinu (ovu vidljivu) ovih malih "pedova" u svaki ped "guramo" 30W temperatura spoljne sredine je 298K konvekcija vazduha je 10W /m<sup>2</sup>K RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 isto to samo je konvekcija vazduha 100 W/m<sup>2</sup>K (inace ide za vazduh ako se secam od 10 do 220 W/m<sup>2</sup>K zavisi dal je statican ili protocan). izgleda identicxno samo je skala min-max drugacija RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 sada su padove 5x5x1mm (stotka za vazduh) RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 sve isto samo alu 6063 legura (klasicni extrudirani hladnjaci) RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 ANSI 316 - nerdjajuci celik RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 nazad bakar samo 2 pad-a 30W na svaki pad 100Wm2K vazduh konvekcija RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 sada su padovi na 100C tacno obrati samo paznju na skalu sa leve strane ide od 91.2C do 100C znaci ovo "plavo" nije ladno uopste samo je malo manje vruce tu je i gradijent po dubini koga zanima u tih 5mm sta ima unutra takodje i heat flux RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 isto to samo ALU 6061, vidimo da konduktiviti kroz alu nije tako dobar kao kroz bakar ali zato konvekcija sa alu ide lepse nego sa bakra RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 alu 6061, malo drugacije pozicionirani izvori, izvori na 80C sada RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-08-2016 closeup, 50W grejanje odozgo, 6061 aluminijum toliko od mene, ako neko ima neke posebne zelje i cestitke neka kaze pa ce napravimo RE: Nesto oko hladjenja... - Macola - 06-09-2016 Hvala Bogdane, u ime svih kojima će biti korisno! RE: Nesto oko hladjenja... - Millan - 06-09-2016 Bogdane, meni nije jasna ona legenda sa temperaturama. U prvom postu u kojem se pojavljuju merenja (#61) u legendi stoji temperatura 2.880e003 u Kelvinima, a to je 2880K, odnosno preko 2600°C... Slično je i u narednom, gde si povećao protok vazduha na 100, tu se pojavljuje 5.627e002, tj 562,7K, tj oko 290°C. I tako dalje. Da nisi u programu slučajno umesto željene temperature ambijenta od 298K (25°C) stavio 2980K? RE: Nesto oko hladjenja... - TDA - 06-09-2016 Hvala Bogdane na simulaciji! Koju si aplikaciju koristio za ovo? RE: Nesto oko hladjenja... - Braca - 06-09-2016 (06-09-2016, 12:44 PM)Millan Wrote: Bogdane, Milane, ovi brojevi su u redu, što se može videti iz sledećeg približnog proračuna:
Za Alfa = 100 W/kv.m K, DeltaT će biti 250 K, kao što je (približno) dobijeno simulacijom. Za ovaj rezultat (2798 K) su odgovorna dva parametra - mala površina pločice i nizak koeficijent konvekcije. Pozdrav RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-09-2016 @millan, dobre su vrednosti, steta sto se nisam odma setio da prebacim u C da bude jasnije @tda, solidworks naravno ko sto rekoh, ako neko zeli neki "realan" primer, dajte realne parametre ja sam ovo na brzaka vzv one macoline slicke spocetka .. no kad smo vec kod toga ostah duzan jednu copper i 6061alu, 80C na ulazu, 0.1mm do hladnjaka, 5mm debela plocka, 10x10mm ulazi, 1000x100mm ploca, 50w... za vazduh 298K temp vazduha (konstanta konvekcija, moze da se ide malo realnije posto sa porastom temperature raste taj koef ali da ne idem u detalje) RE: Nesto oko hladjenja... - bogdan.kecman - 06-09-2016 jos kad bi provalio tacno kako da mu kaze da sa jednog face-a radim x kW forsirano hladjenje nekim device-om (npr peltijeom, vodom..) bilo bi iskusno al numem .. numem ni da slozim nekoliko komada da se pipaju pa da mu kazem koliki je otpor na prelazu .. no nije program namenjen za elektroniku ... ne ume da racuna flow vazduha i slicno .. ima odlican jedan za similiranje kako se po pcb-u seta temp i za hladnjake i ... ali kostaju ko bubreg |