Hvala Branko, sad vidim da ceo stan kako je uradjen nema smisla... narucio sam zastitnu opremu i alat pa cu ispitivati jos malo da probam da nadjem tu tablu. Nisam siguran koliko 0 ide od osiguraca, probacu da vidim mada je tamo bas nepregledno.

@ZASto, da bi utvrdio da li uopste kabovi idu od te razvodne kutije ili od negde drugo. A sto se tice boja zica, izgleda da nisu pazili previse Big Grin
- Razvodna kutija koju sam spomenuo sa sve 3 ispravne faze, zapravo vodi i do svih uticnica koje ne rade.
- Otkacio sam fazu i 0 neispravnog voda i onda ispitivao otpor izmedju 0 i svih neispravnih uticnica, i sve su u prekidu.
Pazi ovako, kablovi kreću od table sa osiguračima prema potrošačima.
Traženje prekida nekog provodnika obično ide u suprotnom smeru Smile

Quote:ispitivao otpor izmedju 0 i svih neispravnih uticnica, i sve su u prekidu

Pošto smo kuckali u isto vreme, sada ti samo preostaje da pronađeš gde ti je 0 prekinuta.
To nije nešto što možeš da rešiš putem računara Big Grin
- Zatvorio sam kolo na razvodnoj kutiji za neispravnu granu i onda merio otpor na uticnicama
- Zatim sam otvorio kolo na razvodnoj kutiji, merio otpor odatle a zatvarao kolo na uticnicima
- Uspeo sam da suzim oblast pretrage na dva zida u jednoj sobi
Daljim unakrsnim ispitivanjem sa zatvaranjem kola i merenjem izmedju uticnica, dobijam da je izmedju njih sve OK. Tj koju god uticnicu "zatvorim", unimer na bilo kojoj drugoj uticinici pokazuje 0. Za to vreme kolo na razvodnoj kutiji je otvoreno.
Izgleda da je prekid negde izmedju te razvodne kutije i skrivenog mesta gde se sve ostale uticnice spajaju.
(11-27-2021, 12:10 PM)ZASto Wrote: [ -> ]To nije nešto što možeš da rešiš putem računara Big Grin

Zavisi kakav racunar imas Big Grin Vec mi pala ideja napamet da napravim senzore za trazenje ovakvih kvarova  Cool
Koristi signal tracer i "ganjaj" unazad. Predajnik zakaci za jednu od uticnica sto ne rade, na nulu naravno i prijemnikom isprati po zidovima koji su sumnjivi.-
pOz
@emiSAr da li mozes molim te da mi predlozis neki model (signal tracera)? Hvala.
Konkretno bi sve i jedan model odradio posao. Sin je nedavno kupio neki, ali će se pojaviti oko 16,00h pa ću ga pitati. Imas li nekoga ko radi mreze i telefonske instalacije, posudi za ovaj posao.-
pOz
Takozvano "Pile"...
Koriste ga puno LAN instalateri...
Da sama zica bude prekinuta sanse su zanemarljive,
trazi neki spoj u kutiji ili, verovatnije, u zazidanoj tabli.

[attachment=36603]

[attachment=36604]
- Pregledao sam (vizuelno i mehanicki) sve kutije i utikace, svi kablovi i spojevi izgledaju OK.
- Ono sto primetio je da nigde nema uzemljenja (zeleno zuti kabl) i da je nula (plavi kabl) spojen na uzemljenje u uticnicima
(11-27-2021, 06:10 PM)1van Wrote: [ -> ]- Pregledao sam (vizuelno i mehanicki) sve kutije i utikace, svi kablovi i spojevi izgledaju OK.
- Ono sto primetio je da nigde nema uzemljenja (zeleno zuti kabl) i da je nula (plavi kabl) spojen na uzemljenje u uticnicima

Neverovatno, za ovo drugo, tu instalaciju su radili neki totalni šloseri od majstora, to je sve izmesano, više liči kao da je namerno uradjeno da napokoste gazdi stana ili su možda stvarno toliko retardirani bili, ili piani ili ...

U Nemačkoj to da se desi, to je za inspekciju i ne znam šta bi posle bilo, verovatno neko **** ....
Nije isključeno da će morati da se radi nova instalacija!!! Sa sve razbijanjem zidova i šta sve bude išlo uz to ...
- Da dodam, jer sada vec mislim da je relevanto, mene non stop (par godina) "udara" elektricitet po stanu.
To je sve uzrok te sklepane instalacije, lik/majstor je umesto trožilnog kabla stavio dvožilni, da "uštedi" ili šta je već imao na umu, šta sunceti da uštedi, neko je mogao da strada od te improvizovane instalacije ...
Neverovatno, Ivane, kada je ta instalacija radjena? Kolika je to zgrada?

Miki, to je neverovatni bezobrazluk i nemoj da tog lika nazivas majstorom,
vredjas one prave. Lik je govno obicno
To je klasicna nulovana zemlja.
Ma to su radili neki pakisatnci ili tako neki u prolazu, da uzmi neki EUR ...

Video sam razvodnu tablu u podrumu zgrade, ima FID sklopka, automatski osigurači, plobiran mehanički brojač, uredno sve i tako isto za ostale stanove, odatle pa naviše je žurka ...