(08-16-2015, 10:00 AM)mikikg Wrote: ...
Dobro ustelovan PID znaci da je potrefljena vremenska konstanta izvrsnog elementa, u ovom slucaju sa lemilicom, masa (sa sve vrhovima) i snaga grejaca.

Prakticno ako bi gledali LED koja signalizira kada je grejac ukljucen, od momenta kada ukljucimo hladnu lemilicu, ta LED bi trebala konstantno da svetli do momenta kada se dodje blizu zadate temperature nakon cega ta LED treba da svicka nekim konstantnim ritmom.
...
Auf, znači dobro uštelovati lemnu stanicu uopšte nije lako - vidim ja... Big Grin

Da li se iz ove naše šeme (sa prve strane) može nekako odrediti koji parametar utiče na to koliko će grejač raditi "u komadu" pre nego što počne da "svićka"? (Meni se čini da prerano ulazi u taj "svićka"- mod Smile tj. predaleko od zadate temperature...)

Ja sam još štelovao moj primerak i zatvorio ga za sada. 109 Došao sam do ovih vrednosti R5=108,8k (100k+9,1k), R8=590R i onaj RH = 10M (histerezis by Gosha i samuki Smile) Sve radi OK, brzina nije loša, drži zadatu temperaturu super i šta još čovek da poželi... Smile

Obeležio sam nekoliko temperatura - nisam još uradio završno obeležavanje i ventilaciju...
Reply


Messages In This Thread
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-25-2014, 07:02 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-25-2014, 07:11 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-25-2014, 07:20 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-25-2014, 07:34 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-25-2014, 11:38 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-26-2014, 11:14 AM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-26-2014, 06:28 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-27-2014, 08:39 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-28-2014, 10:49 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 10-29-2014, 07:24 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-18-2015, 08:27 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-18-2015, 10:36 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-18-2015, 09:26 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-19-2015, 11:52 AM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-19-2015, 11:38 AM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-19-2015, 01:04 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-19-2015, 02:04 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-19-2015, 07:53 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-20-2015, 02:43 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-22-2015, 08:10 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-22-2015, 10:42 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 01-24-2015, 09:30 AM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-10-2015, 03:01 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-10-2015, 04:07 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-10-2015, 06:02 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-17-2015, 04:12 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-17-2015, 05:56 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-17-2015, 06:16 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-17-2015, 07:33 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-17-2015, 09:03 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 02-19-2015, 08:52 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-07-2015, 10:26 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-09-2015, 08:53 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-11-2015, 08:58 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-11-2015, 09:33 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-11-2015, 09:42 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-11-2015, 09:59 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-11-2015, 10:13 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-11-2015, 11:04 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-20-2015, 07:39 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 03-21-2015, 09:16 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-13-2015, 05:00 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-14-2015, 09:20 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-15-2015, 05:48 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-21-2015, 10:54 AM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-27-2015, 08:35 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-28-2015, 09:03 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by nik - 07-31-2015, 10:32 AM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 07-31-2015, 10:54 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 08-02-2015, 08:41 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 08-08-2015, 05:02 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 08-13-2015, 09:30 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by Dual - 08-16-2015, 03:34 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 08-16-2015, 10:10 PM
RE: "Poor man's" regulacija lemilice 24V - by TDA - 08-18-2015, 01:41 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)