09-13-2013, 04:22 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="8358" data-time="1377029198">
Neću da budem dosadan, ali da li neko zna da ovo izračuna?
</blockquote>
jbg, kasno Marko na Kosovo stiže...
Ovo je najobičniji limeni mrežni trafo, zar ne?
Računa se isto kao i trafo sa EI limovima: maksimalna snaga u W je kvadrat presjeka stupa u cm<sup>2</sup> (P[W]=S<sup>2</sup>[cm<sup>2</sup>]) -> S= širina x debljina jezgre
Mislim da je i kod ove izvedbe širina stupa 1/3 ukupne širine jezgre
Neću da budem dosadan, ali da li neko zna da ovo izračuna?
</blockquote>
jbg, kasno Marko na Kosovo stiže...
Ovo je najobičniji limeni mrežni trafo, zar ne?
Računa se isto kao i trafo sa EI limovima: maksimalna snaga u W je kvadrat presjeka stupa u cm<sup>2</sup> (P[W]=S<sup>2</sup>[cm<sup>2</sup>]) -> S= širina x debljina jezgre
Mislim da je i kod ove izvedbe širina stupa 1/3 ukupne širine jezgre