Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MAX7219 vs MAX7221
#7
Prvo treba probati sa manjom brzinom komunikacije, potom sa terminacijom svih linija za SPI.

To su prilično dugačke linije i kada MCU isporučuje brze tranzicije na SPI onda se javlja reflektovan signal na kablovima i dođe do pogrešne info na liniji.

Izlaz sa MCU se može delom usporiti (što se tranzicija tiče) sa umetanjem po stotinak oma serijski na pinovima za komunikaciju. Kabl odradi usporenje tranzijenata sa svojom parazitnom kapacitivnošću.

Takvih serijskih otpora možeš umetnuti i na udaljene krajeve linije ili na svakom slejvu pojedinačno.

Suština je usporiti tranzijente komunikacije tako da liče na trapez i da nemaju vidljive overshoots na prelasku na zaravan.
Naravno, pri takvim intervencijama je od ključne važnosti da se očuva konzistentnost faznih stavova komunikacionih signala.

Takođe predlažem da terminišeš i krajeve kabla (na komunikaciji) sa nekoliko kilooma (eksperiment sa tim je neminovan da bi se našla dobra vrednost).

Pozz
Reply


Messages In This Thread
MAX7219 vs MAX7221 - by Steva011 - 06-07-2015, 08:25 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Macola - 06-07-2015, 08:35 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Steva011 - 06-07-2015, 09:31 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Macola - 06-07-2015, 10:37 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Steva011 - 06-07-2015, 11:14 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Bocko - 06-07-2015, 11:27 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Macola - 06-08-2015, 05:21 AM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by vojinilic - 06-08-2015, 07:55 AM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Steva011 - 06-08-2015, 03:02 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by mikikg - 06-08-2015, 03:45 PM
RE: MAX7219 vs MAX7221 - by Steva011 - 07-12-2015, 09:24 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)