Na špulnama tih releja 24V što otvaraju ventile, pošto su u kolu jednosmerne struje sasvim je dovoljna neka brza dioda od 1A.
Recimo UF4007.
E sad, da sam na tvom mestu ja te releje ne bih pobudjivao tim plavim relejima u tvom upravljanju već nekim NPN tranzistorom. I dalje bih imao diodu paralelno špulni ( UF4007) a vezu prema PLC bih ostvario sa optokaplerom i to je elegantno jednostavno i jeftino rešenje.
A veza izmedju PLC i optokaplera OBAVEZNO na naponskom nivou od 24V sa zenericama na ulazu optokaplera !
Posle bih se pozabavio eventualnim problemom koji može prouzrokovati nagli prekid struje u samoj špulni ventila i TO je TO !
Pozz
Recimo UF4007.
E sad, da sam na tvom mestu ja te releje ne bih pobudjivao tim plavim relejima u tvom upravljanju već nekim NPN tranzistorom. I dalje bih imao diodu paralelno špulni ( UF4007) a vezu prema PLC bih ostvario sa optokaplerom i to je elegantno jednostavno i jeftino rešenje.
A veza izmedju PLC i optokaplera OBAVEZNO na naponskom nivou od 24V sa zenericama na ulazu optokaplera !
Posle bih se pozabavio eventualnim problemom koji može prouzrokovati nagli prekid struje u samoj špulni ventila i TO je TO !
Pozz