09-10-2014, 12:57 AM
(09-09-2014, 04:08 PM)Jevrem Wrote: ulazni trimer i otpornik R2 moraju fizicki biti iza sent otpornika na liniji napajanje - sent jer ce pad napona na vodovima mase da se dodaje u postavljeni napon. Zbog toga mozete imati gresku a ako radite sa mpc kontrolom i korekcijom los raspored elemenata moze dovesti do oscilovanja ispravljajuci gresku uzrokovanu padom napona izmedju pota (odnosno mpc mase) i otpornika R2
Potpuno ispravno Jevreme!
Pravila kontrole putanja struja uvek treba ispoštovati.
"Razbio" sam se pišući o tome po ovom forumu.
Na stotine komentara baš o tom problemu.