(12-28-2022, 09:49 PM)gorankg Wrote: Nisam gledao ceo program ali glavna petlja ti nije dobra. Zapravo i nemaš kotrolu koliko dugo je aktivan taj fet.
Npr. ceo koncept upravljanja ti puca ako neko drži taster.
ZCD i paljenje/gašenje FET-a treba da budu pod kontrolom prekidne rutine. Taj PIC ima INT pin koji možeš da iskoristiš za ZCD i tajmer za kontrolu koliko će biti uključen fet. Probaj da to ispraviš.
@ddanijel je u pravu da ti je ovaj PIC sasvim dovoljan za to što želiš.
Gorane na pocetku petlje je ZCD i tu se vec gasi mosfet tako da do tastera tu je mosfet vec ugasen, ako bi drzao taster ohladio bi se grejac, nego mozda bi i mogao da upotrebim interupts i da to odradim tako, samo ne znam dali smem da gasim grejac na AC kada nije ZCD? Ovaj mosfet se brzo puni, a VOM ima fast turn off u sebi i treba mu nekih 25us da skroz ugasi mosfet, nego me interesuje koju bi tu imao struju na mosfetu ako bi odradio brzu off tranziciju odmah nakon on tranzicije? I do koliko us/ms smem da drzim mosfet upaljen ako bi recimo vratio 36V transformator? Kako ovo da izracunam? I jos nesto dali sme da se radi okidanje kada nije ZCD ?