Bane,
Može, bez problema, sa kapacitetom regulatora od oko 150% ukupne sume motora na njemu.
Više puta sam primenjivao pogon sa dva motora i jednim frekventnim regulatorom i to nije imalo nikakvih problema tokom eksploatacionog veka.
Naravno, osnovni uslov je da motori u dužem periodu ne prelaze nominalnu snagu (osrednjena vrednost).
Neki od regulatora imaju i u uputstvu mogućnost primene više motora odjednom, čak i različitih motora.
Može, bez problema, sa kapacitetom regulatora od oko 150% ukupne sume motora na njemu.
Više puta sam primenjivao pogon sa dva motora i jednim frekventnim regulatorom i to nije imalo nikakvih problema tokom eksploatacionog veka.
Naravno, osnovni uslov je da motori u dužem periodu ne prelaze nominalnu snagu (osrednjena vrednost).
Neki od regulatora imaju i u uputstvu mogućnost primene više motora odjednom, čak i različitih motora.